日立空调故障代码12怎么解决(日立vrv空调故障代码),日立空调02故障代码怎么消除

发布日期:2024-05-09 10:32:56 更新时间:2024-11-22 01:51:45 浏览次数:2683  

一、空调显示F12应该怎什办

海尔空调故障代码F12的原因:

1.F12是室内机温度传感器异常。

2.室内风机异常。

故障范围:

1.检查室内机环境温度传感器是否开路、短路、阻值无变化。

2.测量室内机管温传感器是否阻值变大或无穷大。

3.检查室内机风扇电机是否断线。

4.检查室内机风机启动电容器是否失效。

日立空调故障代码12怎么解决(日立vrv空调故障代码),日立空调02故障代码怎么消除

5.检查室内机主控板风机控制电路是否异常,可控硅、三极管、滤波电容等。

6.更换室内风机。应该是室温传感器故障或 室内盘管传感器故障

这个自己应该是不能解决的,还是找s上门帮你看看吧

日立空调故障代码12怎么解决

二、日立空调故障代码

日立空调故障分析一、 柜机kf(rd)?46、50、65、70lw 故障分析:(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)1.12?29灯闪为何故障?故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:①管温本身问题(25℃时管温阻值为10kω)②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏③严重缺氟:查漏、加氟④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护⑥外风机不转⑦电路板坏2.11?28灯闪为何故障?故障代码显示为内环温坏。排除方法:①内室温坏(25℃阻值为10kω)②主控板坏3.11?27灯闪为何故障?故障代码显示为内管温坏。可检查:①内管温坏(25℃时阻值为10kω),短路或开路②主控板坏4.11?26灯闪为何故障?故障代码显示为外管温坏。可查:①外管温坏②接插件接触不良③主控板坏5.8?25灯闪为何故障?故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:①内管温坏②外风机坏或风机电容坏③内蒸发器散热片脏堵④内风机转速低⑤电路板坏6.7?24灯闪为何故障?故障代码显示为内机过热。可查:①内管温坏②内电机坏③内机蒸发器散热片脏堵④电路板坏7.6?23灯闪为何故障?故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:①内管温坏②内电机坏③内机蒸发器散热片脏堵④电路板坏8.4?21灯闪为何故障?故障代码显示为外机过热。可能为:①外管温坏②外风机坏③外机散热片脏堵④电路板坏9.显示正常,制冷制热效果不好为何?有可能是:①房间面积与空调选型不匹配②房间散热问题③氟利昂过多或缺氟④压机吸排气不足⑤内风机风量小⑥其它二 、 分体kfr-35gw故障分析1. 安装后试机外机不转,为什么?多为接线错误。要求内机3#零线(n线)必须接外机2#零线(n线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。2.为何kfr-35gw 开机转1分钟停机?多为外风机不转。可查①风机电容坏②风机电机坏3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?此现象表示室温传感器开路或断路。5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?显示室外传感器开路或断路。6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。三、分体kfr-32gw故障分析1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?表示内管温短路或断路。2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?表示室温短路或断路。3.为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护4.为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)四、分体kfr-25gw故障分析同kfr-32gw故障显示判断五、日江kfrd-120lw故障分析1. 为什么接上电(380v),内机电源灯不亮?可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏2. 为什么不化霜?可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小3. 制冷不好如何处理?可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)日立空调故障分析一、 柜机kf(rd)?46、50、65、70lw 故障分析:(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)1.12?29灯闪为何故障?故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护4.为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)四、分体kfr-25gw故障分析同kfr-32gw故障显示判断五、日江kfrd-120lw故障分析1. 为什么接上电(380v),内机电源灯不亮?可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏2. 为什么不化霜?可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小3. 制冷不好如何处理?可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)日立空调故障分析

一、 柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、)

2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)

1. 12?29灯闪为何故障?

故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:

①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)

②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏

③严重缺氟:查漏、加氟

④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分

⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护

⑥外风机不转

⑦电路板坏

2. 11?28灯闪为何故障?

故障代码显示为内环温坏。排除方法:

①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)

②主控板坏

3. 11?27灯闪为何故障?

故障代码显示为内管温坏。可检查:

①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路

②主控板坏

4. 11?26灯闪为何故障?

故障代码显示为外管温坏。可查:

①外管温坏

②接插件接触不良

③主控板坏

5. 8?25灯闪为何故障?

故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:

①内管温坏

②外风机坏或风机电容坏

③内蒸发器散热片脏堵

④内风机转速低

⑤电路板坏

6. 7?24灯闪为何故障?

故障代码显示为内机过热。可查:

①内管温坏

②内电机坏

③内机蒸发器散热片脏堵

④电路板坏

7. 6?23灯闪为何故障?

故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:

①内管温坏

②内电机坏

③内机蒸发器散热片脏堵

④电路板坏

8. 4?21灯闪为何故障?

故障代码显示为外机过热。可能为:

①外管温坏

②外风机坏

③外机散热片脏堵

④电路板坏

9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?

有可能是:

①房间面积与空调选型不匹配

②房间散热问题

③氟利昂过多或缺氟

④压机吸排气不足

⑤内风机风量小

二 、 分体KFR-35GW故障分析

1. 安装后试机外机不转,为什么?

多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。

2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?

多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏

3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)

表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)

4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?

此现象表示室温传感器开路或断路。

5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?

显示室外传感器开路或断路。

6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?

显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。

三、分体KFR-32GW故障分析

1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?

表示内管温短路或断路。

2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?

表示室温短路或断路。

3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?

表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护

4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?

表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)

四、分体KFR-25GW故障分析

同KFR-32GW故障显示判断

五、日江KFRd-120LW故障分析

1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?

可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏

2. 为什么不化霜?

可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小

3. 制冷不好如何处理?

可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)

快修店
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。
家电知识 故障知识 家电知识 故障解答 故障解答 故障知识

企业网站开发经验,成熟的技术,完善的服务,公正的价格!